باعرض ادب! من در قسمت طراحی شبکه آبرسانی با نرم افزار Epanet کار میکنم و در قسمت کنترل سرعت آب در لوله ها مشکل دارم و نمی توانم که سرعت آب را در تمام ساعات روز بحد کافی در تمام لوله ها حفظ کنم و این در صورتی است که فشار کافی در نقاط اتصال بین ۱۲ تا ۵۰ متر وجود دارد. میخواستم بفهمم که مشکل در کدام قسمت است و چطور مهار کنم؟
ممنون
- شما برای ارسال پیام ابتدا باید وارد شوید
با سلام
هیچ مشکلی نیست و این امر بسیار طبیعیه که در ساعات مختلف با توجه به نوسان برداشت از شبکه میزان دیمند کم و در نتیجه سرعت جریان کاهش پیدا کنه
سرعت مینیمم 0.3 متر بر ثانیه که در آیین نامه نوشته شده، همه جا قابل پیاده سازی نیست و سرعت صفر هم در برخی ساعات ممکنه مشاهده بشه (خصوصا توی بحث روستایی)
- شما برای ارسال پیام ابتدا باید وارد شوید
پاسخ شما
برای ارسال لطفا ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید.